Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: рефнеты
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
вако
Вопрос если тройники мультизональных систем заменить на коллектора (на 4,5 блоков)
учитывая что блоки одной мощности и стоят друг за другом,возможно ли?
Technic
А почему бы и нет. Вообще что бы быть на 100% уверенным рекомендую посмотреть инструкции поставщика оборудования. У Дайкина точно видел подробное с картинками описание.
вако
нет это само сабой..вопрос кто-нить сталкивался?
zavhoz777
Цитата(вако @ Aug 3 2006, 05:35 )
Вопрос если тройники мультизональных систем заменить на коллектора (на 4,5 блоков)
учитывая что блоки одной мощности и стоят друг за другом,возможно ли?

Сталкивался.

Ставили мы с год назад RMX140 на одном этаже управления завода. А этажом ниже - другая фирма какой-то мициковский аналог RMX'а.

Мы зашли на этот объект - они уже работали. Как раз таки паяли эту "ноу-хау-гребенку". Мы поставили систему, они еще возились с гребенкой и трассы ложили.

Итог. По сей день та система не запущена.

А их идея с мне сразу не понравилась. Это вам не вентиляция, здесь оборудование "тонкое". И, как я думаю, риск не стоит тех пары-тройки рифнетов. thumbdown.gif